- 닉네임
- 배종훈
회사명 | 다임폴라특장 |
보내는사람 | 배종훈 |
이메일 | chungjusi@korea.com |
휴대전화 | 031-355-3319 |
제목 | KS철판을 사용한 국내 소형저장탱크와 수입탱크와의 차이 |
내용 | 탱크를 설계하는 공식은 KGS CODE 와 ASME 모두 동일합니다. 다만 공식에 적용되는 수치가 서로 다른점이 있어 이부분의 개선을 요구하였으나, 가스안전공사로 부터 어렵다는 회신을 받았습니다. 다른부분을 설명하자면 아래와 같습니다. 철판에는 인장강도라는 물리적 특성이 있는데 이 물리적 특성의 사용값으로 허용인장강도라는 것을 규정하고 있습니다. 허용인장강도는 ASME 와 KS B 6750 모두 1/3.5 로 규정하고 있으나, KS B 6750의 부표1의 값은 1/3.5가 아니 1/4로 계산되어 있습니다. 이것은 이전 JIS의 것을 따랐기 때문입니다. 이렇게 계산공식과 다른 부표값은 그대로 KGS CODE에 인용되어, 1/3.5가 아닌 1/4의 값으로 적용하게 된 것입니다. 예를 들면 인장강도가 350인 철판과 360인 철판이 있는데 350인 철판은 ASME로 적용하면 100이란 허용응력값을 사용하고, 360인 철팔은 부표1의 값을 쫓으면 90의 허용응력값을 사용합니다. 인장강도가 더 높은철판이지만 더 낮은 허용인장값을 사용하게 됩니다. 이것은 탱크의 두께를 결정하는데 매우 중요한 변수값으로 값이 낮으면 필요두께가 더 늘어나게 됩니다. 현재 수입되는 미국과 멕시코제품은 ASME CODE를 적용하였고, 국내 제품은 KGS CODE를 따라 제조되어 철판을 KS 제품을 쓰면 수입제품보다 더 두꺼운 탱크로 제조될수 밖에 없고 그것은 단가를 인상시키는 요인이 됩니다. |