상단영역

실시간
최종편집 2024-04-28 17:28 (일)

본문영역

독자게시판

독자게시판 (이 게시판에 광고성 내용을 올리는 것은 바람직하지 않습니다.)
제목

계산방법?(2001.02.17)

닉네임
가스뉴스
등록일
2003-08-31 22:28:14
조회수
5875
가스뉴스에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.
좋은 지적을 해주셨습니다.

RT(Refriger Ton)란 냉동톤의 약자를 말 합니다.

1냉동통이란 섭씨 0도시의 1톤의 물을 24시간 섭씨 0도시의 어름으로
만들기 위한 열량을 말하지요.

그러므로 1냉동톤이란
1000kg * 79.68Kcal/kg.'c(물의 융해잠열) = 79,680kcal/24h 입니다.
이것을 시간당 표시하면 1냉동톤은 3,320kcal/h 됩니다.

각 회사의 냉동기 사양마다 다르겠지만 흡수식 냉온수기 고온재생기에
공급되는 열량을 1RT당 6,640Kcal로 하여 설계하고 있습니다.
이에따라 냉동기 쿨링타워에서 버려야할 열량도 1RT당 6,640Kcal로
계산하여 설계하고 있습니다.

흡수식냉동기란
물(H2O)을 냉매로하고 흡수제를 리듐브로마이드(LiBr)로 사용하는 것과
암모니아(NH3)를 냉매로 물(H2O)를 흡수제로 하는 두가지 방식이 있습니다.

또한 열교환 방식에 따라 1중효용, 2중효용, 3중효용으로 나누며
가열방식에 따라 직화식, 간접식으로 나눌수 있지요.

직화식에는 도시가스 또는 LPG를 고온재생기에 직접연소가열하는 방식이고
간접식은 보일러에서 발생된 스팀(중기)를 이용하거나 지역난방 및 코제네레이션에서 발생된 열을 고온재생기에 공급하여 냉온수기를 가동하는 것을 말합니다.

그러므로 1RT 당 고온재생기에 공급되어야 할 열량은 6,640Kcal/h로 보아야
바람직합니다.
작성일:2003-08-31 22:28:14 211.112.68.26

개의 댓글

0 / 400
댓글 정렬
BEST댓글
BEST 댓글 답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글수정
댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.
/ 400