Q_안녕하세요? 도시가스 계량기 등급 선정 시 문의가 있습니다.
현재 도시가스 계량기는 등급별 Qmax(m³/h) 값이 있고
연소기 총용량에 따라 등급을 결정하고 있습니다.
그런데 계량기의 Qmax 값은 사용하는 압력에 따라 변하므로 압력이 높아지면 Qmax 값 또한 높아집니다.
Ex) 1000등급(G650) 로터리 계량기 2.4kPa(저압)에서 Qmax 값은 1,000m³/h였다면
40kPa에서의 Qmax값이 1,322m³/h
질문 : 연소기 400m³/h x 3EA로 총 용량이 1,200m³/h 이지만
3대를 동시에 사용하지 않고 1대씩 교번 운전 하는 상황에서
사용 압력이 40kPa인경우 1,000등급 로터리 계량기의 사용이 가능한가요?
(연간 실제 사용하는 유량은 400m³/h를 넘지 않음)
A_ㅇ 귀하께서 질의하신 사항과 관련하여, KGS FU5512.4.4.3.1에서
"가스계량기는 해당 도시가스 사용에 적합한 것으로 한다"고 규정하고 있으나,
그 밖의 사항에 대하여 별도로 규정하고 있지 않습니다.
ㅇ 따라서, 가스사용시설에 설치된 연소기의 가스소비량과 가스계량기의 허용유량 등을 고려하여
도시가스 사용에 적합한 가스계량기를 설치하여야 할 것으로 판단되며,
ㅇ 아울러, 필요한 경우 해당 가스계량기의 제조사 등에 문의를 통해,
정확한 제품사양 등을 고려하여 적합한 계량기의 등급을 결정하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다.
<자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2023년 12월 4일 답변>