Q_1. 배경
- 고압가스 냉종제조시설 운영중
- 압축/응축/팽창/증발 전 설비 및 배관 복수(2기 이상) 운영중
- 설비별, 섹션별 차단 가능
2. 질문
- 냉동제조시설 안전변 성능시험 시, 한쪽 라인(설비) 차단후 가동정지
- 이 상태에서, 안전변을 탈거 하여 외부기관으로 성능 테스트를 위해 발송할 경우
문제의 소지가 있는지 궁금합니다
3. 저의 생각으로는, 한쪽 설비를 완전히 차단가능하고
가동을 하지 않기 때문에 안전상 문제가 없다고 판단됩니다.
감사합니다.
A_냉동제조시설의 안전밸브 성능시험을 위해
한쪽 라인(설비) 차단 및 가동정지하고 안전변을 탈거하여
외부기관으로 성능 테스트를 위해 보내다면 안전상에는 문제가 없다고 판단됩니다.
참고로, 안전밸브 성능시험 주기는 압축기 최종단은 1년에 1회,
그 외의 안전밸브는 2년에 1회임을 참고하시기 바랍니다.
<자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2023년 11월 17일 답변>