특정고압가스 사용신고 관련 설비보완

닉네임
가스신문
등록일
2023-11-29 10:55:54
조회수
32

Q_ 특정고압가스 사용신고를 하려고 준비중입니다.
관련하여 설비보완문제에 대하여 질문드립니다.

질문1.인화성가스와 독성가스의 비상차단기능을 위하여
         밸브 셔터와 자동 ON/OFF 밸브를 설치하라 하는데 각각의 일반적 장단점이 무엇인가요?

질문2.설치식 가스감지기중 확산식과 흡입식이 있는데
         흡입식은 공기보다 무거운 가스일 경우 적용하나요?

질문3.방폭설비 범위는 사용신고 허가를 받으려면 어느 범위까지 하여야 하나요?
          무식하게 공급사에게 모든 설비를 방폭설비로 공급하라고 하여야 하나요?


A_질의1에 대하여
ㅇ 시중에 유통중인 제품에 대한 장단점 등에 대한 부분은 해당 제조사에 문의하여 주시기 바랍니다.

질의2에 대하여
ㅇ 질의하신 가스누출검지경보장치의 경우 KGS FU211 2.8.2에 따라
    독성가스와 공기보다 무거운 가연성가스의 저장설비에 설치하도록 규정하고 있으며,
    확산식과 흡입식에 대해서는 별도로 규정하고 있지 아니합니다.

질의3에 대하여
ㅇ 특정고압가스 사용시설의 경우 KGS FU211 2.8.2.2.3에 따라
    가연성가스(암모니아 제외)의 가스누출검지경보장치는 방폭성능을 갖는 것으로 정하고 있으며,
    그 밖의 설비에 대해서는 방폭설비 설치기준에 대해 규정하고 있지 아니합니다.

<자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2023년 11월 23일 답변>